Цитата:
Сообщение от Matabo
Добрый день.Пытаюсь прошить управляемый свич cisco SG300-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch последней прошивкой,на данный момент Sx300 Firmware Version 1.4.0.88.Прошивка загружаеться но после выдаёт что прошивка слишком большая.Подскажите в чём может быть проблема?Спасибо. 
|
Для начала нужно установить загрузчик,он идёт в архиве с прошивкой.Для того чтоб его установить я поднимал у себя на пк TFTP сервер.Через HTTP/HTTPS загрузчик обновить нельзя.
Заходишь
Administration -
Upgrade/Backup Firmware/Language - выбираешь Transfer Method:
via TFTP
File Type:
Boot Code
TFTP Server IP Address/Name: - ip адрес пк на котором поднял TFTP сервер
Source File Name: - имя файла загрузчика.
Затем
Aply

После этого обязательно перезагрузись Administration - Reboot - Reboot.
Всё теперь можешь смело ставить последнюю прошивку.
Кстати такая же проблема наблюдалась с
Cisco SF200-48 48-Port 10/100 Smart Switch